随着 AI 算力集群持续扩容,服务器电源的额定功率门槛被不断上抬。单纯把输出功率做大并不算难,真正考验硬件功底的,是在有限的 1U 结构里,同时兼顾超大输出功率、优异转换效率与功率密度,把电源自身的损耗压到较低区间。
超微 PWS‑SRK‑01ACPW‑12KD1‑01 正是面向 AI 算力场景打造的代表性硬件,采用标准 1U 插拔式结构,额定输出功率可达12000W,在 50% 典型负载条件下转换效率做到97.39%。

当前 AI 服务器主流方案还停留在 5.5kW 级别,而这款产品在同一 1U 机身尺寸内把输出能力直接翻倍到 12kW,单位体积可承载的供电能力提升了一倍有余。对于机柜空间、母排走线、风扇散热都已被高度压缩的 AI 算力集群而言,这意味着同等机柜可以塞进更高的算力密度,省下的是空间、铜材和整条散热链路的成本。
依据第三方 80 PLUS 实验室出具的检测报告,该电源在 277V 高压交流输入环境中,20% 轻载工况转换效率可达 96.30%;50% 典型负载来到整机效率峰值 97.39%;即便拉满至 100% 满载输出,依旧保留 96.56% 的转换效率;整机加权平均效率达到 95.49%,顺利取得80 PLUS Ruby 顶级能效认证。
该电源采用 49V 主输出架构,满载工况输出电流最高可达 239.790A。下文结合完整的 80 PLUS 测试报告数据,剖析这款万瓦级服务器电源在各负载档位的实际表现。
产品基础信息与额定规格
核心标识信息

本次送检样品型号为 PWS‑SRK‑01ACPW‑12KD1‑01,属于 1U 形态的服务器冗余电源模块,额定输出功率 12000W,全部性能结论均来自第三方机构检测。
制造商:Super Micro Computer Inc.(超微)
型号:PWS‑SRK‑01ACPW‑12KD1‑01
测试 ID:277V‑35.1
序列号:S026270001144B0GBPSS001
产品类型:1U
测试日期:2026 年 08 月 21 日
额定技术规格

电气额定参数:
输入电压范围:220‑277V
额定输入电流:48A
输入频率:50‑60Hz
额定输出功率:12000W
整套测试项目以 277V 标称输入电压、60Hz 工频条件完成;外部散热风扇功耗不计入电源效率统计,风扇供电采用 12.01Vdc 直流。
核心能效表现:
超高效级别的全负载段输出
能效指标直接决定大功率电源长期运行的能耗水平,本次测试覆盖 0% 空载、5% 最小负载、10% 低负载、20% 轻负载、50% 典型负载、100% 满载六大典型工况,全区间能效表现全部超出 80 PLUS Ruby 认证的硬性考核门槛。

从输入、输出功率曲线可以观察到,当负载由 5% 逐步提升至满功率,输入功率与输出功率同步增长,两条曲线相互贴近。50% 典型负载时输入功率 6101.61W,输出功率 5942.40W;100% 满载时输入功率 12186.98W,实际输出 11768.25W。
输入、输出功率二者差值维持在较小水平,直观体现这款电源在中高负载区间自身损耗控制十分到位。
核心能效指标
PWS‑SRK‑01ACPW‑12KD1‑01 在各个负载档位都交出不错的转换效率答卷。5% 低负载状态效率为 92.33%;伴随负载不断抬升,转换效率同步走高;20% 负载来到 96.30%;50% 典型负载到达整机效率最高点 97.39%;满载工况略有回落至 96.56%。

功率因数同样跟随负载提升逐步向理想值 1 靠拢:5% 负载 PF 为 0.9358;10% 负载提升至 0.9715;进入 20% 负载就已经突破 0.9937;50% 典型负载达到 0.9979;满载依旧保持 0.9966。在中高常用工作区间,转换效率与功率因数两项关键指标同时维持高位,供电综合性能表现稳定。
各负载段能效详细数据

空载状态:整机输入功率 649.04W,对于一台额定功率 12000W 的大功率电源,空载功耗处于可控区间。
5% 最低负载:转换效率 92.33%,即便是负载很低的工作场景,性能也可以跨过 Ruby 认证 90% 效率基准,轻载场景没有明显性能短板。
10% 低负载:效率提升至 94.88%,随着输出功率加大,电源快速迈入高效率运行区间。
20% 轻负载:效率来到 96.30%,正式进入超高效运行区间,中等负载下就已释放出可观的能效潜力。
50% 典型负载:转换效率达到 97.39%,也是整套测试中的效率峰值。AI 服务器、数据中心机柜内电源大部分运行时间就落在该负载附近,高转换效率可以持续削减运行能耗,同时降低散热系统的工作压力。
100% 满负载:在接近 12000W 满功率输出的条件下,效率依旧保持 96.56%,对比峰值效率仅下降 0.83 个百分点。面对大功率满载场景,效率衰减幅度有限,整机运行稳定性值得肯定。
综合来看,电源在 5%‑100% 完整负载区间的能效水平比较均衡;自 20% 负载起,转换效率稳定维持 96% 以上,50% 负载触达 97.39% 峰值,即便满载也没有出现效率断崖下跌的现象。
数据中心服务器常年不间断运行,电源转换效率每提升一点,就意味着更少的内部发热与电能浪费,也可以缓解机柜散热设备的工作负担。
电气性能:
功率因数与谐波表现优异

50% 典型负载工况下,电源输入端电压波形和电流波形契合度很高,电流波形跟随电压正弦轨迹变化,代表前级 PFC 校正电路发挥出理想效果。
50% 负载测试条件下功率因数 0.9979,输入电流总谐波失真 ITHD=4.33%。在输出功率接近 6kW 的工况之下,依旧可以保证优质的输入电流波形品质。
功率因数 (PF)
功率因数越趋近于数值 1,代表电网侧电能的实际利用水平越高,PFC 校正电路的工作效果越理想。
PWS‑SRK‑01ACPW‑12KD1‑01 在 5% 负载时 PF 已经达到 0.9358;10% 负载提升至 0.9715;20% 负载即可实现 0.9937;50% 典型负载为 0.9979;满载维持 0.9966。
即便轻载状态,该电源也具备不错的功率因数;负载升高后,输入电压、电流相位匹配程度进一步优化。
50%‑100% 常用工作区间功率因数十分接近理想水平,有助于削减线路无功损耗,适配 AI 算力机柜长时间大功率运行的业务环境。
总谐波失真 (I THD)
I THD 用于衡量输入电流波形的畸变程度,该参数数值越低,电流波形就越贴近标准正弦波,对机房上游配电设备带来的谐波干扰也就越小。
从测试数据来看,PWS‑SRK‑01ACPW‑12KD1‑01 的 I THD 随着负载提升快速下降:
●5% 负载: 20.244%
●10% 负载: 14.954%
●20% 负载: 6.942%
●50% 负载: 4.332%
●100% 负载: 5.517%
其中,在 50% 典型负载下,电源输出功率已经达到 5942.40W,I THD 控制在 4.332%;来到满载状态后,I THD 小幅抬升至 5.517%。
结合输入电压、电流波形来看,这款电源在中高负载下的电流波形与电压波形保持较好的同步性。较高的功率因数配合较低的谐波失真,也说明其前级 PFC 在高功率输出状态下依然保持了较好的校正效果和输入电能质量。
直流输出稳定性

电源设置 49V 主功率输出与 12Vsb 待机辅助输出两组通路。从测试采集的数据能够看出,全负载区间两路输出电压波动控制在合理范围,未出现异常偏移,完全可以满足 AI 大功率服务器对供电稳定性的硬性条件。
49V 主输出:5%‑100% 负载区间,输出电压在 49.954V‑49.029V 区间浮动,电压偏移控制在较小范围;输出电流跟随负载同步增长,50% 负载输出电流 119.882A;满载输出电流可达 239.790A,支撑起 12000W 级别的超大功率输出需求。
12Vsb 待机输出:5%‑100% 负载范围内,待机输出电压维持 11.480V‑11.849V,电压波动幅度有限;待机输出电流跟随负载同步上涨,辅助待机供电运行状态可靠。
80 PLUS认证:
Ruby等级彰显超高端定位
80 PLUS 是全球行业广泛采信的服务器电源能效评估体系,等级从 Bronze 铜牌、Silver 银牌、Gold 金牌、Platinum 白金,一路延伸到 Titanium 钛金逐级抬升;Ruby 红宝石属于当前这套体系内的最高档位,考核标准远严于钛金等级。

超微 PWS‑SRK‑01ACPW‑12KD1‑01 顺利拿到 80 PLUS Ruby 认证。第三方报告数据显示,50% 典型负载效率 97.39%,整机加权平均效率 95.49%;20% 负载效率 96.30%,满载效率 96.56%。全负载档位均达到 Ruby 认证严苛的考核标准,这也是产品获取该认证的核心基础。

功率密度与能效通常是此消彼长的关系:把输出功率翻倍塞进同一个 1U 腔体,损耗会同步放大、散热窗口进一步收窄,效率极易掉档。
而这款产品在 12000W 功率级别上仍能守住 97.39% 的 50% 负载效率并拿到 Ruby 认证,说明它并不是靠牺牲能效换取功率,而是把高功率与高能效同时做到了同一台机器里。
产品优势与应用场景
核心竞争优势
全负载区间高能效表现:整机加权平均效率 95.49%;50% 典型负载效率 97.39%;20%‑100% 区间转换效率稳定高于 96%,长期部署运行能够有效压低电能损耗,减轻散热设备的压力。
出色的输入侧电气指标:中高负载区间功率因数贴近理想值,50% 负载 PF=0.9979;50% 负载 ITHD 仅 4.33%,谐波抑制能力优秀,降低机房供电网络的无功损耗以及谐波干扰,保障输入端电能品质。
大功率输出稳定性强:1U 模块形态实现 12000W 额定输出;49V 主输出满载电流高达 239.790A;同时配套 12Vsb 待机供电,大电流输出工况下电压波动小,供电可靠性强。
1U 形态实现高功率密度:采用标准 1U 可热插拔模块设计,在紧凑空间内完成 12000W 功率输出,相对当前主流的 5.5kW 级 AI 服务器电源,同尺寸下输出能力提升到两倍级别,适配高密度机柜部署,也便于系统完成电源冗余架构搭建。
权威 Ruby 能效认证背书:取得 80 PLUS Ruby 红宝石认证,性能经过第三方实验室完整检测,能效表现具备客观权威佐证。
适配应用场景
这款 1U 规格、12000W、49V 大直流输出的电源,面向 AI 算力爆发的行业背景,适合部署在以下业务环境:
AI 大模型训练、AI 推理服务等高算力 AI 服务器硬件
HPC 高性能计算集群系统
高密度数据中心机柜供电基础设施
需要 49V 大电流直流供电的高性能计算与网络通信设备
数据中心服务器设备常年不间断运转,万瓦级功率下,电源效率的小幅提升,就可以转化为可观的长期用电成本节约,同时减轻整套散热系统的负载压力。
服务器电源网总结
综合 80 PLUS 第三方实验室的全部测试数据来看,超微 PWS‑SRK‑01ACPW‑12KD1‑01 这款 12000W 电源最突出的地方,是在 1U 狭小硬件空间约束下做到 50% 负载 97.39% 的转换效率。20% 负载效率 96.30%,满载依旧维持 96.56% 的水准,高水准效率不是单点测试现象,而是覆盖整套中高负载工作区间。
除去转换效率之外,电源输入端的功率因数与谐波失真都控制在理想水平;49V 主回路能够输出 239.790A 超大电流,直流输出电压稳定性表现扎实,顺利拿下 80 PLUS Ruby 最高等级能效认证。
真正值得关注的,是这台电源在行业迭代中的位置:相对当下 5.5kW 级别的 AI 服务器电源,它在机身尺寸不变的前提下把输出功率做到了两倍以上,同时把 Ruby 级能效一并保住,等于让单个 1U 槽位、单条母排、单套散热链路承担起翻倍的算力供电任务。
对于正在持续堆算力密度的 AI 数据中心来说,这种同尺寸下的功率翻倍,正是算力继续向上扩张的一块必要拼图。