地暖不清洗会影响供暖吗?

地暖不清洗会影响供暖吗?

说采暖11-02 18:42

会影响。但是这种效率降低是逐步发生的,不是到了某个点突然显现。

1、长期不清洗,水地暖的供暖能力确实会缓慢下滑——不是装完一两年就突然不热,而是同样设定温度下升温一年比一年慢、燃气费悄悄涨一截、远端房间先不热。

2、真正拖垮供暖的,主要是「水送不过去」和「热源/金属件先坏」,其次的是地暖管道内表面的粘泥。

3、 「不清洗会影响」≠「不热就该洗管道」。​ 脏堵往往只是嫌疑之一,有的系统硬件或者设计有问题,清洗是解决不了的。清洗只是让系统恢复原本的供热效率。保温层偷工减料、管间距过大、回填层/木地板过厚、房屋保温差、用了地毯、房屋散热面积不够等,清洗是解决不了的。

一、地暖是一个系统

水地暖全称是低温热水地面辐射供暖,它是一个闭式的热水循环系统。热源(壁挂炉、热泵)把水烧热,经过供水主管道进入分水器,然后经过盘管把热量散发到地面,再回到集水器,经过回水主管道,再回到热源,如此循环加热-散热。

地暖各个部位的脏污是不一样的:

主管道上的Y型过滤器:泥沙、焊渣、铁锈、黑色磁性氧化铁,最常堵、最该每年查、拆洗成本最低。

分集水器腔体、阀芯、球阀、流量计:锈瘤、杂质卡滞、结垢卡死。

壁挂炉主换热器 / 生活热水板换:硬垢、腐蚀产物,温度最高,硬垢最容易在这儿生成。

地暖盘管:生物粘泥、局部沉积、施工残留,弯头、低流速段优先沉积,且往往不均匀。

不热最常出在金属件和窄口,而不是塑料盘管本身。所以南方自采暖的用户更需要清洗的是壁挂炉和分水器,而不是盘管。所以每次清洗都应该是全系统清洗,而不是只洗管道。

二、水里的脏污具体是什么?

闭式不代表水就不会脏,只是比开式(直接和空气接触)的脏的慢一些。

1、施工产留:焊渣、铁屑、切割碎屑、麻丝、生料带、泥沙、少量混凝土粉尘甚至小石块。JGJ 142-2012 第 5.6.1 条要求「水压试验应在系统冲洗之后进行」,先冲洗主供回水管道、合格后再冲洗户内系统,并逐回路试压;GB 50242-2002 同样要求试压合格后冲洗、清扫过滤器与除污器,排出水无泥沙铁屑、不浑浊,之后才充水加热试运行。

2、水垢。钙镁离子因为温度升高而析出成水垢。但闭式系统里的水量是有限的,钙镁离子的总量也是有限的。一次性充水后,能生成的硬垢总量就封顶了,除非你持续补水。GB 50736-2012 条文说明把「平均约 60 ℃ 的空调热水」视为已进入结垢水温范围。所以换热器是水垢重灾区。

3、微生物粘泥。非阻氧的普通 PE-RT/PEX 管透氧率较高,氧气持续渗入;硫酸盐还原菌、铁细菌等在温暖低流速环境繁殖,分泌胞外聚合物把悬浮颗粒黏成一层滑腻的膜,也就是放水时看到的「黑泥」。它比硬垢隐蔽:不是硬壳,是持续生长的软膜,既截留杂质加速缩径,又会诱发微生物诱导腐蚀(MIC),持续侵蚀分集水器、水泵、壁挂炉换热器等金属件。

4、腐蚀产物。钢铁在含氧水中生成氧化铁,黑色磁铁矿颗粒随水迁移,被滤网截留或与粘泥结合。氧主要靠补水和系统吸气进入,不是阻氧管能完全隔绝的。此外:氧通过塑料管壁持续渗入加速金属件腐蚀;垢层下方缺氧区与周围富氧区形成氧浓差电池,发生垢下点蚀,长期可能穿孔漏水。

频繁补水是比常年不换水更危险的操作,每补一次水,就重新带入氧气、成垢离子和悬浮物。集中供暖大量私放循环水还会破坏管网压力,在不少地方属于违规。

三、不清洗的影响

1、热量传递和散热问题,直接增加天然气用量

这是最容易联想到的。传热和各种物质的导热系数直接相关。铜的导热系数400左右,碳钢/不锈钢50左右,硬水垢2左右,软水垢1左右,水0.6左右,盘管0.4左右,生物粘泥/铁锈0.4左右。

地暖管里大部分是粘泥,所以相当于增加了管道壁厚,对于散热有一定的影响。影响最大的其实是壁挂炉换热器里面的水垢,它和金属铜的导热能力相差几百倍。这会让天然气的消耗直接增加,保持同样的室温需要的天然气会变多,天然气的利用率降低了。换热器垢厚约 0.3 mm、效率降 5%–8%。

2、管道缩径,流量下降,直到卡死堵塞

稳态下,单回路能搬走的热量:

Q=m˙cpΔT(cp≈4.18 kJ/(kg·K))

沿程阻力走 Darcy–Weisbach:Δp=fLDρv22。工程上常用「阻力与管径约 5 次方相关」的近似——少量垢层就会让阻力急剧上升。以 DN16 内径 16 mm、同心沉积 1 mm 为例,压降约 (8/7)4.75≈1.89,接近翻倍;循环泵扬程固定时流量约 (7/8)2.71≈0.70,掉约 30%。

流量一降,热量「运输能力」跟不上:按 NTU 法粗算,流量降到 84% 时散热量大约减少 10%–14%,加上热阻的影响,折算室温可能降 2–4 ℃。北房间的太阳得热少,更容易也更早出现温度达不到的情况。

更严重的是在阀门、过滤网等通径小的位置,遇到大颗粒的可能还会出现堵塞和卡死的情况,直接让水没有办法循环。

3、回路之间抢热量,某些房间热不起来

米数大的回路阻力大、水流慢,脏污容易沉积,导致水流量更小。米数少的回路本来就是阻力更小,水流更多。时间一久二者的差异会更明显。这时候调分集水器的阀门大小已经解决不了平衡问题了。

4、降低设备寿命,造成维修或者更换

垢下腐蚀、微生物腐蚀、缝隙腐蚀,金属部件如换热器、分集水器锈蚀,阀芯卡死、锈渣磨损水泵叶轮并产生噪音,最终可能演变成漏水或某路永久失效。冷凝炉主换热器结垢腐蚀后漏水,更换动辄数千元,是真实的高成本故障。

四、如何清洗地暖?